• 打开微信:
  • 1、扫描上方二维码
  • 2、或查找微信号:bjhaofs
查看: 3628|回复: 2

[关注提醒] 房山“4•29”南水北调中线工程有限空间中毒事故原因查明,罚单也来了

[复制链接]

签到天数: 37 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2020-6-30 10:07:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,享用更多功能,让你轻松玩转房山社区

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

今年4月29日,在位于房山区的南水北调中线干线北京段工程停水检修项目施工现场,4名作业人员进入排空阀井内进行除锈刷漆作业时出现不同程度中毒症状。今天,北京市应急管理局通报了这起事故的原因和处理情况。


经查,该起事故直接原因为作业人员作业前未检测含氧量及有害气体,未进行强制通风,未配备呼吸防护用品等个体防护用品情况下贸然施救,为此,行业主管部门市水务局分别给予施工单位和监理单位5万元和2万元罚款的行政处罚。


市应急管理局介绍,施工单位北京韩建水利水电工程有限公司由于未严格落实有限空间作业审批、检测、管理等制度,未监督、教育从业人员按照规定佩戴、使用有限空间作业防护用品,未对工人进行专项培训,未安排现场监护者;作业人员作业前未检测含氧量及有害气体,未进行强制通风,未配备呼吸防护用品等个体防护用品,在未佩戴个人防护用品的情况下贸然施救。此外,监理单位河南华北水电工程监理有限公司监督管理不到位,未发现施工单位在未上报方案和材料进场报验手续的情况下擅自施工的行为。


市水务局针对上述违法行为,分别给予两家企业5万元和2万元罚款的行政处罚。同时,北京韩建集团有限公司对其子公司北京韩建水利水电工程有限公司罚款10万元,对总经理罚款2万元,对分管副总经理和技术总工各罚款1.5万元,并对事发项目经理、有限空间安全负责人、材料检测负责人等8人分别处以罚款。


据悉,事故发生后,房山区应急管理局对事发工程多个施工点开展执法检查,针对北京韩建水利水电工程有限公司未提供符合行业标准的劳动防护用品、有限空间作业应急救援预案不健全、安全设备使用不符合行业标准、未建立健全特种作业人员档案及有限空间台账和违反安全管理规定作业等问题,共计罚款9.75万元。


市应急局还会同市水务局对北京韩建水利水电工程有限公司及其上级单位北京韩建集团有限公司进行警示约谈,就深刻反思、举一反三、严肃追责和严格落实整改防范措施提出具体要求。


夏季属于有限空间事故易发、高发期。市应急管理局提醒,希望全市各生产经营单位深刻吸取事故教训,切实落实安全生产主体责任,举一反三,堵塞漏洞,坚决防范和遏制此类事故再次发生。

来源:北京日报客户端
南水北调停水检修项目4工人井下中毒事故原因查明,罚单也来了

签到天数: 1920 天